跳至內容

特低壓電

維基百科,自由的百科全書
IEC電壓範圍 交流電 直流電 風險
高壓 (供電系統) >1000Vrms >1500V 電弧
低壓 (供電系統) 50–1000Vrms 120–1500V 觸電
特低壓 (供電系統) <50Vrms <120V 低風險

特低壓電(Extra-Low Voltage,簡稱ELV),是經過適當設計和保護的二次電路,使得在正常工作條件下和單一故障條件下,它所呈現的電壓值仍然是可以接觸的安全電壓。

要求

[編輯]

正常工作條件下的電壓

[編輯]

在一個ELV電路內或幾個互連的ELV電路中,在正常工作條件下,其任何兩個導體或電路之間的電壓,或任何一個這樣的導體和地之間的電壓不應超過42.4V交流峰值或60V直流值。

單一故障條件下的電壓

[編輯]

當出現單一故障時,ELV電路任意兩個導體間和任何一個這樣的導體與地之間的電壓在經過0.2s後不應該超過42.4V交流峰值或60V直流值。而且其極限值不應超過71V交流峰值或120V直流值。

分類

[編輯]

SELV

[編輯]

根據國際電工委員會的定義,隔離特低壓(Separted ELV)是指在正常情況和單一故障情況(包括接地故障)下,系統電壓不超過特低壓的規定。

PELV

[編輯]

受保護特低壓(Protected ELV)是指在正常情況和單一故障情況下,其他電路發生接地故障除外,系統電壓不超過特低壓的規定。

常見的例子是安裝在金屬電腦機箱內的I類(Class I)電源供應器

FELV

[編輯]

功能特低壓(Function ELV)是指不符合SELV及PELV要求的特低壓系統。特低壓電路沒有適當的保護,防止意外接觸到電路𥚃較高電壓的線路。

常見的例子是自耦變壓器及提供特低壓的電源供應器。

RLV

[編輯]

國際工程技術學會(IET)及英國標準協會(BSI)在BS 7671中定義了降壓的低壓電(Reduced low voltage),用於工地的照明及手提式設備。

RLV系統的線電壓不超過110V a.c.。若是單相電,可使用分相式變壓器中間抽頭接地的方式,來提供兩根55V相線。若是三相電,線電壓為110V,相電壓為63.5V。